Harmonik %1000000000000000 olsada şalter patlamaz geçiniz bunları
3*630amper mgerin şalterler kesme takatı 50KA=50.000 ampere kadar catır catır calışır
patlayan şalterin sahtesi piyasada cok bulunuyor ben bu şekilde yanan tek faz
geçirmiyen şalterle bayagı karşılaştım ayrıca yeni takılan şalter üzerinde aşırı akım ve kısa
devre açma ayar sahalarını ayarlayabilirsiniz kaç KA de açmasını bile
yeni takılacak şalterin max akımı 630x0,8=480 amper termik akımı 480x5 =2400 amper
kısa devre akımı olarak ayarlayın