İyi forumlar herkese 63kw ve 110kw birbirinden farklı iki makinam var. 110kw için 3x70+35 kablom var yeterli olur mu sizce ? 63kw için 3x35+16 kablom var yeterli olur mu ?
Direkt sayaç panosundan çekilecek ise hat sadece kablo bazında gerilim düşüm yeterlidir fakat sayaç panosundan sonra 1 adet daha tevzi panonuz var ise oradaki gerilim düşüm hesabı da için içerisine katılmalıdır. Farz edelim ki sadece sayaç panosundan çekeceksiniz. Bu doğrultuda;
3x35+16 NYY Kablo, 63kW yüke göre ;
Toprakta 159A yük çekmektedir. Akım kontrol hesabına göre;
63kW = 1.73 x 0.8 x 380 = 119.79A yük yapmaktadır. 125A şalter ile korunmalıdır. Gerilim düşümü de %2.23'tür.
2(3x25+16) NYY Kablo, 110kW yüke göre ;
3x25+16 NYY kablo toprakta 133A yük çekmektedir. 2 adet kullanılırsa 2x133A = 266A yapar. Akım kontrol hesabına göre;
110kW = 1.73 x 0.8 x 380 = 209.15A yük yapmaktadır. 250A şalter ile korunmalıdır. Gerilim düşümü de %2.72'dir.
İç tesisler yönetmeliğine göre;
Motor yükleri için -> %3
Priz,Aydınlatma için ->%1.5
AG pano trafo çıkışı ise -> %5 olarak kabul edilmektedir.
2 Adet 3x25+16 kullanılmasının sebebi;
1 adet 3x95+50 NYY kablo çevre şehircilik 2021 fiyat listesine göre -> 275TL(metre fiyatı)
1 adet 3x25+16 NYY kablo çevre şehircilik 2021 fiyat listesine göre -> 80TL(metre fiyatı)
2(3x25+16) NYY kablo 80x2 = 160TL(metre fiyatı). Hem işçilik bazından hem de maaliyet bazından hesaplamaları da göz önünde tutarsak diğer kablo kesiti kurtarmaktadır.
Eğer arada 1 adet daha pano var ise büyük ihtimal gerilim düşümü kurtarmayacaktır. Ayrıca toplam kurulu gücünüz 110kW + 63kW = 174kW yük yapar. Mesafe de uzun, trafo da tesis edilebilir. Nerden baksanız 200kVA trafo yapmaktadır.