7 kW lı elk.sohben için kablo ve sigorta seçimi

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar 3*2.5 kablo nominal akımda maksimum 25 ampere kadar direnç gösterir oysa 7000 w 220 volt bir elektrikli şofben 31.8 amper çeker dolayısıyla 3*2.5 kablo ısınacaktır onun için evlerde şofbenlerin 3. kademede yani 7000 w ta çalışmasını uygun bulmuyorum çünkü evlerde priz hatları 2.5 lik kablo ama 2. kademede 4000w ta çalışabilir 2.5 luk kabloyada 32 amper sigorta uygun değil bence
 


En doğru yanıtı siz vermişsiniz. 3x2,5 kablonun akım taşıma kapasitesi zaten 25A olduğu için ve 7kW'lık bir şofben 3. seviyede 7000/220=31,8A akım çekeceği için 3x2,5 kablo ile 3. seviyede şofben kullanmak kablo kapasitesinin üzerinde akım geçeceğinden tehlikelidir, kablo çok ısınacağı için yanabilir. 2. ayarda 4000W/220V=18,1A çekeceği için 2. ayarda yüksek sigortalarla kullanımı uygun. 2. ayarda kullanım için de sigortanın 16A değil 25A gibi bir sigorta olması gerekir. 3. ayarda kullanım için mutlaka kablo değişimi yapılmalıdır ve kesit olarak şofbene olan mesafeye göre gerilim düşümü hesaplanarak belirlenmelidir. Akım taşıma kapasitesi nedeniyle kablo kesiti en az 3x4mm2 olmalıdır.
 