3x2.5 kablo siorta 32amper veya 40amper kullanırsın şofben için
32 veya 40 Amper Sigorta ve 2.5 kablo yetersiz gelir.
3x2.5 kablo siorta 32amper veya 40amper kullanırsın şofben için
arkadaşlar 3*2.5 kablo nominal akımda maksimum 25 ampere kadar direnç gösterir oysa 7000 w 220 volt bir elektrikli şofben 31.8 amper çeker dolayısıyla 3*2.5 kablo ısınacaktır onun için evlerde şofbenlerin 3. kademede yani 7000 w ta çalışmasını uygun bulmuyorum çünkü evlerde priz hatları 2.5 lik kablo ama 2. kademede 4000w ta çalışabilir 2.5 luk kabloyada 32 amper Sigorta uygun değil bence