70 kw kompanzasyon

diverjans1

Üye
Katılım
2 May 2020
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
33
70 KW GÜCÜNDE BİR KOMPANZASYON SİSTEMİ KURACAĞIM AUTOCAD ÇİZİMLERİ VE MALZEME BİLGİSİ VEREBİLECEK VARMI ?
 
Sistemdeki yükün durumu nasıl
1 yukler dengeli mi
2 aydınlatma yükün yüzde kaçını oluşturuyor. Aydınlatma led mi
3 sistemde UPS var mi. Gücü ne
4 yüklerin devreye girip çıkma sıklığı ne
Kompanzasyon panosu yaparken veya düzenlerken bunları dikkate almak gerekir.
Yeni nesil aydınlatmanın çoğunluğu led ve Elektronik balansli floresan olduğu için sisteme kapasitif basar
UPS ler sisteme kapasitif basar. Yükün olmadığı zamanlar genellikle akşamları ve hafta sonları sisteme kapasitif basar.
Sisteme giren yükler devreye çok sık girip çıkıyorsa kademe sayısını çok tutmakta fayda var.
Yükler dengesiz ise monofaze kademe sayısını çok tutmakta fayda var
 
kuracağım pano 70 kw tesis gücü daha düşük
 