Ağır kalkınma momenti olan tesislere,Y / Ü yolverme yapılamaz.Sorununuz,termiği,üçgen
devresine (üçgen kontakörünün altına gelecek ve Y kontaktöründen gelen uçlar,termiğin
çıkışına bağlanacak şekilde,yani,yıldızda,termik dışı olacak şekilde ) bağlanacak şekilde çö-
zebilirsiniz.Ancak,bu çok sevdiğimiz bir çözüm değildir.Doğrusu,ya bilezikli asankron motor
veya sürücü ile çözmektir.Konkasörünüz,boşta yüksüz olarak devreye girebiliyor bile olsa,
elektrik kesintilerinde mal yüklü olarak kalacağı için,yolverme sorununuz tekrarlayacaktır.
Şebekeniz müsait ise,direkt olarak yolvermeniz de uygundur.