75kw motor kalkışta asimetri hatası veriyor

Kablom bakır fakat aldığım pano bana ait olmadığı için ona yapabileceğim birşey yok maalesef
Kalkışta fazlar arası 370 volta düşüyor motor devrini yakalayınca 390V da sabitleniyor
 
Son düzenleme:
Abbas yolcu mu diyorsunuz ?
sanmıyorum onun yanacağını belki öncesinde hafiften kavrulmuş olabilir denilene göre değerler 75 kw nominalinin çok altında, ben olsam motordan başlayarak trafoya doğru faz gerilimlerini ölçerdim yükler devredeyken, faz gerilimlerinde önemli fark tespit ederseniz bağlantı noktalarının birinde aşırı ısınma olması gerekiyor, hattın bi kısmı bakır bi kısmı alüminyum denmiş belki al-cu bağlantısında sıkıntı vardır.
faz gerilimleri eşitse kolaydaysa motoru boşta çalıştırın faz akımlarını kontrol edin yine çok fark varsa bobinajcıya telefon edin baştan sarsın. motor küçük olsa faz omajlarını da kontrol edin derdim eşit diyemi diye ama biraz büyük.
 
Yukte cekilen akim hic degismiyorsa motorun gucune kiyasla cok dusuk. Ya motor secimi yanlis ya da -nerdeyse- motor bosta calisiyor.

Motoru calistirdiginizda fazlar arasi gerilim ve faz-notur gerilimini ögrenebilir miyiz?
Fazlar arası 390V ilk kalkışta 370 lere geriliyor sonrasında tekrar 390 da sabitleniyor akşama doğru motoru yaklaşık 10 dakika çalıştırıp tekrar amper ölçtüğümde 1. Faz 40A 2. Faz 47A 3. Faz 48A değer verdi faz nötr arasını çalışırken ölçmedim açıkcası. Motor şuan vakum sistemine bağlı emiş yapıyor ama vakumu çalıştırmakta zorlanmıyor olabilir.
 
Eş zamanlı olarak 3 faz akım ve faz faz ile faz nötr gerilim bilgilerine ihtiyaç var. Toplam 9 değer
 