Kablom bakır fakat aldığım pano bana ait olmadığı için ona yapabileceğim birşey yok maalesefAleminyum kablo hiç önermiyorum bakır kablo kullansaydın oturup arkanı yaslayıp izlerdin ustam ben tesislerde aleminyum kabloya karşıyım kesiti ne kadar olursa olsun bakırın yerini kesinlikle tutmuyor ama gel gör ki Elektrik işi yapan mütehaitler hep aleminyum kullanıyor ucuz olsun diye.
Kalkışta fazlar arası 370 volta düşüyor motor devrini yakalayınca 390V da sabitleniyorMotor tamir edilmiş ve anormal bir sarım hatası yapılmadıysa çok kötü bir ölçü aleti ile de ölçüm yapıyor olabilirsiniz . 3 tane 500 kw bir tane 160 kw kompresör ile çalışıyorum , hiçbir kompresör motorunda bu kadar farklı faz akımları görmedim. Başka bir ihtimal olarak kalkis durumunda çalışma gerilimlerini de ölçün. Bakalım onlar ne durumda .