75kw motor kalkışta asimetri hatası veriyor

Katılım
17 May 2022
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
24
Herkese iyi forumlar 75kw asenkron motorum var mkc-05 motor koruma rolesi bağlı. Kalkışta asimetri ışığı yanıp yanıp sönüyor ve motor duruyordu. Ayarları en kısıktaydı
t(on) ayarını 4 e
t(off) ayarını 4 e
%asm ayarını 10 un bir altında ki çizgiye getirdim motor kalktı ve üçgene geçti asimetri hatası söndü.
Fakat kalkarken hala asimetri hatası yanıp yanıp sönüyor üçgende devrini yakalayınca komple sönüyor. 3x35+16 bakır kablo ile güç veriyorum 15 metre mesafeden bağlı. Yükte amper değer 1. Fazda 46A , 2. Fazda 52A ,3 fazda 39A .
Güç aldığım pano faz başına 1x300 aliminyum kablo ile 30 metre mesafeden başka panoya bağlı. Bağlı olduğı pano faz başında 2x600 lük kablo ile 450 metreden güç alıyor ve şuan bu panoda 110kw kompresör kullanılıyor ve bu kompresörde kalkışta asimetri hatası veriyor ama ayarları en kısıkta. Benim 75kw motoru böyle kullanmam sağlıklı olur mu sizce ?
 
Herkese iyi forumlar 75kw asenkron motorum var mkc-05 motor koruma rolesi bağlı. Kalkışta asimetri ışığı yanıp yanıp sönüyor ve motor duruyordu. Ayarları en kısıktaydı
t(on) ayarını 4 e
t(off) ayarını 4 e
%asm ayarını 10 un bir altında ki çizgiye getirdim motor kalktı ve üçgene geçti asimetri hatası söndü.
Fakat kalkarken hala asimetri hatası yanıp yanıp sönüyor üçgende devrini yakalayınca komple sönüyor. 3x35+16 bakır kablo ile güç veriyorum 15 metre mesafeden bağlı. Yükte amper değer 1. Fazda 46A , 2. Fazda 52A ,3 fazda 39A .
Güç aldığım pano faz başına 1x300 aliminyum kablo ile 30 metre mesafeden başka panoya bağlı. Bağlı olduğı pano faz başında 2x600 lük kablo ile 450 metreden güç alıyor ve şuan bu panoda 110kw kompresör kullanılıyor ve bu kompresörde kalkışta asimetri hatası veriyor ama ayarları en kısıkta. Benim 75kw motoru böyle kullanmam sağlıklı olur mu sizce ?
Yani dediğinize göre fazlar çok dengesiz ve 75kw bir motora göre düşük birde yükte yazmışsınız
 
Yani dediğinize göre fazlar çok dengesiz ve 75kw bir motora göre düşük birde yükte yazmışsınız
Yükte kısmını açıklayayım bu makina emiş yapıyor kasnak ile vakumu çalıştırıyor yani şuan emiş yapıyor herhangi birşey emmiyor ama hava çekiyor fazlar dengesizden kastınız amperler mi ?
 
Yükte kısmını açıklayayım bu makina emiş yapıyor kasnak ile vakumu çalıştırıyor yani şuan emiş yapıyor herhangi birşey emmiyor ama hava çekiyor fazlar dengesizden kastınız amperler mi ?
evet amperlerden bahsediyorum dengesiz gözüküyor belki bu sebepten yapabilir,
 
Aleminyum kablo hiç önermiyorum bakır kablo kullansaydın oturup arkanı yaslayıp izlerdin ustam ben tesislerde aleminyum kabloya karşıyım kesiti ne kadar olursa olsun bakırın yerini kesinlikle tutmuyor ama gel gör ki Elektrik işi yapan mütehaitler hep aleminyum kullanıyor ucuz olsun diye.
 
Motor tamir edilmiş ve anormal bir sarım hatası yapılmadıysa çok kötü bir ölçü aleti ile de ölçüm yapıyor olabilirsiniz . 3 tane 500 kw bir tane 160 kw kompresör ile çalışıyorum , hiçbir kompresör motorunda bu kadar farklı faz akımları görmedim. Başka bir ihtimal olarak kalkis durumunda çalışma gerilimlerini de ölçün. Bakalım onlar ne durumda .
 
Son düzenleme:
Yukte cekilen akim hic degismiyorsa motorun gucune kiyasla cok dusuk. Ya motor secimi yanlis ya da -nerdeyse- motor bosta calisiyor.

Motoru calistirdiginizda fazlar arasi gerilim ve faz-notur gerilimini ögrenebilir miyiz?
 
Motor tamir edilmiş ve anormal bir sarım hatası yapılmadıysa çok kötü bir ölçü aleti ile de ölçüm yapıyor olabilirsiniz . 3 tane 500 kw bir tane 160 kw kompresör ile çalışıyorum , hiçbir kompresör motorunda bu kadar farklı faz akımları görmedim. Başka bir ihtimal olarak kalkis durumunda çalışma gerilimlerini de ölçün. Bakalım onlar ne durumda .
ben gördüm bizde vardı 500 kw turbo bi faz 70 80 amper fazla çekiyordu ADP TMŞ sini düşürünce farkettikki kavrulmuş.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst