Herkese iyi forumlar 75kw asenkron motorum var mkc-05 motor koruma rolesi bağlı. Kalkışta asimetri ışığı yanıp yanıp sönüyor ve motor duruyordu. Ayarları en kısıktaydı
t(on) ayarını 4 e
t(off) ayarını 4 e
%asm ayarını 10 un bir altında ki çizgiye getirdim motor kalktı ve üçgene geçti asimetri hatası söndü.
Fakat kalkarken hala asimetri hatası yanıp yanıp sönüyor üçgende devrini yakalayınca komple sönüyor. 3x35+16 bakır kablo ile güç veriyorum 15 metre mesafeden bağlı. Yükte amper değer 1. Fazda 46A , 2. Fazda 52A ,3 fazda 39A .
Güç aldığım pano faz başına 1x300 aliminyum kablo ile 30 metre mesafeden başka panoya bağlı. Bağlı olduğı pano faz başında 2x600 lük kablo ile 450 metreden güç alıyor ve şuan bu panoda 110kw kompresör kullanılıyor ve bu kompresörde kalkışta asimetri hatası veriyor ama ayarları en kısıkta. Benim 75kw motoru böyle kullanmam sağlıklı olur mu sizce ?
t(on) ayarını 4 e
t(off) ayarını 4 e
%asm ayarını 10 un bir altında ki çizgiye getirdim motor kalktı ve üçgene geçti asimetri hatası söndü.
Fakat kalkarken hala asimetri hatası yanıp yanıp sönüyor üçgende devrini yakalayınca komple sönüyor. 3x35+16 bakır kablo ile güç veriyorum 15 metre mesafeden bağlı. Yükte amper değer 1. Fazda 46A , 2. Fazda 52A ,3 fazda 39A .
Güç aldığım pano faz başına 1x300 aliminyum kablo ile 30 metre mesafeden başka panoya bağlı. Bağlı olduğı pano faz başında 2x600 lük kablo ile 450 metreden güç alıyor ve şuan bu panoda 110kw kompresör kullanılıyor ve bu kompresörde kalkışta asimetri hatası veriyor ama ayarları en kısıkta. Benim 75kw motoru böyle kullanmam sağlıklı olur mu sizce ?