arkadaşlar 800 kva trafoya kaç kvar lık sabit kondansatör bağlamak yetrlidir formülüde varsa yazabilirmisiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafo marka ve tipine göre değişiklik göstermekle beraber,trafo gücünün % 3-5 i olarak
alablirsiniz.En doğrusu,trafonuzun çalışma durumunu takip ederek,ona göre bir durum ya-
kalamaktır.Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • T.Odabaşı kompanzasyon.rar
    1.1 MB · Görüntüleme: 106
Denemelerimizde yüksüzken trafo gücünün %1 ine kadar inebilirken yüklü halde %2-5 arasında alınabiliyor
 