9. harmonik nereden kaynaklanır?

Katılım
7 Kas 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
iyi Günler arkadaşlar. Fabrikamızda harmonik ölçümü yaptırdık ve 9. harmoniğin çok fazla değerde olduğunu gördük. 9. harmoniğin nereden kaynaklandığı hakkında bilgisi olan var mı? Bu konuda filtre seçimi kaç hz'e göre yapılmalıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
benim sormak istediğim daha çok 9. harmoniğe neden olan ekipmanlar nelerdir?
 
12 palsle çalışan sürücüler...6 palsliler 5.-7. 12 palsliler de 9. ve 11. harmoniklerine neden olur.
 
monofaze yüklerin bulunduğu yerlerde(avm,bilgisayar,ups,tasarruflu ampuller,elektronik balastlar) 3. harmonik oluşur.
6 pulse cihazlar 5. ve 7. harmonikleri oluşturur.
12 pulse cihazlar 11. ve 13. harmonikleri oluşturur.
Trifaze yüklerin olduğu yerlerde 3 ve 3'ün katları harmonik oluşmaz.Yukarda söylediğim gibi monofaze yüklerin olduğu yerlerde 3. harmonik oluşur.
Kullandığımız Şebeke 3 fazlı olduğu için 2 ve katları oluşmaz.
9. harmonik şebekede var mı hangi cihazlar oluşturur bilmiyorum.
 