9. harmonik nereden kaynaklanır?

Katılım
7 Kas 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
iyi Günler arkadaşlar. Fabrikamızda harmonik ölçümü yaptırdık ve 9. harmoniğin çok fazla değerde olduğunu gördük. 9. harmoniğin nereden kaynaklandığı hakkında bilgisi olan var mı? Bu konuda filtre seçimi kaç hz'e göre yapılmalıdır?
 
benim sormak istediğim daha çok 9. harmoniğe neden olan ekipmanlar nelerdir?
 
12 palsle çalışan sürücüler...6 palsliler 5.-7. 12 palsliler de 9. ve 11. harmoniklerine neden olur.
 
monofaze yüklerin bulunduğu yerlerde(avm,bilgisayar,ups,tasarruflu ampuller,Elektronik balastlar) 3. harmonik oluşur.
6 pulse cihazlar 5. ve 7. harmonikleri oluşturur.
12 pulse cihazlar 11. ve 13. harmonikleri oluşturur.
Trifaze yüklerin olduğu yerlerde 3 ve 3'ün katları harmonik oluşmaz.Yukarda söylediğim gibi monofaze yüklerin olduğu yerlerde 3. harmonik oluşur.
Kullandığımız şebeke 3 fazlı olduğu için 2 ve katları oluşmaz.
9. harmonik şebekede var mı hangi cihazlar oluşturur bilmiyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,734
Mesajlar
929,358
Kullanıcılar
452,456
Son üye
WasTR

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst