1-topraklama tesisinizi kontrol edin.çünkü yetersiz topraklama da cihazların bozulmasına neden olur.
2-bahsetiğiniz sanrtal,asansör ve kamera düzenine bir noktadan elektrik beslemesi gitmekte ise yalıtım trafosu kullanabilirsiniz. not : örneğin cnc tezgahlarda hassas elektronik devreler içerdiğinden ve emniyet amacı ile genellikle yalıtım trafosu vasıtası ile çalıştırılırlar. .
3- gerekli olan noktalara gerilim koruma rölelerin koyarak düşük veya yüksek gerilimler esnasında sistemin devreden çıkmasını sağlayabilirisniz.
4- yalıtım trafosudan sonra veya önce gerilim düzenleyici (regülatör) vasıtası ile cihazlara sabit gerilim gelmesini sağlayabilirsiniz.
5- santral ve kamera düzeni için KGK (UPS) kullanılabilir. KGK hem gerilimi düzenler, hem de aşırı gerilim geldiğinde sistemi korur düşük gerilim geldiğinde ise sistemin ihtiyacı olan gerilimi aküleri vasıtası ile istenilen seviyeye çıkartır.
6- şebekenize ait faz uçlarının bağlantıları ve nötr uçlarının bağlantılarını da kontrol edebilirsiniz. özellikle gevşemiş veya oksitlenmiş nötr bağlantıları da sistemlere zarer verebilmektedir.
aklıma şimdilik bunlar gelmekte.