Arkadaşlar 90 kw bir koprosör motorumuz var. yıldız üçgen çaşışıyor.son 3 ayda 2. kere yandı. Kontaktörlerde bir problem gözükmüyor. Termik doğru ayarlı. Orjinallinde ptc si vardı ancak yine yandı. Bunun sebebi ne olabilir. özellikle son iki sarsırsığımızda çok kısa sürelerde yandı. 90 Kw motorları fabrikasınna mı sardırmak gerekir. Bobinajcılardan verim almazmıyız.
İlk sarıma gittiğinde motor sargı uçlarını ölçmenizde yarar olacaktı.Sarım hatasından,mekaniksel sıkışmadan,kontaktör arızasından olabilir.hatta motoru toplamaktan da kaynaklanır.Yapman gereken motor sargılarını ölçmek ve kumanda panosunda kullandığın kontaktörleri,kabloları,motor bağlantı klemensini kontrol etmek.
selam arkadasım motorgücü ne olursa olsun bobinajcıya vermeyeceksin fabikasyon kadar iyi izolasyon yapamıyorlar ve en ömemli nokta ben şahit oldum sipir sayısını eksik atıyorlar yani çalıyor burada binajcının ekmeğine taşkoymuş gibi olmasın ama sonuç ortada
arkadaşlar calıstıgım fabrıkada atlas coppo 90Kw hava komprasoru vardı bu makınada motora surucu ıle yol verılıyordu.yıne aynı marka 70 KW komprasor vardı bu kontaktorle calısıyordu ve sureklı kontaktor arızası verıyordu.Motorun sarımı da cok onemlı tabıkı.motor calısırken normal ve yuktekı akım degerlerını kontrol edın ve motorun ısınmasına bakın.asırı yuklenme yapıyor olabılır komprasor.
motoru cihaza bağlamadan boşta akım ve gerilim değerlerini ölçün tam yükteki değerlerini belirleyin .Kompresör gibi sistemlerde motorun çalışma süresi kısadır basınç şalterlerini kontrol ettirin .yeterli basınca geldiğinde devreden çıkmalı.çok uzun çalıştığında değerleri normal olsa da motor yanabilir.
Motorunuz eğer çok sık devreye girip çıkıyor ve motorunuzda bu işe uygun seçilmemişse yanabilir. Motor etiketlerinin üzerinde S ile başlayan bir ibare vardır. bununla ilgili forumda daha önce tartışılan bir konu vardı. incelerseniz daha çok yardım olacaktır. https://www.kontrolkalemi.com/forum...0-motor-surekli-olarak-yaniyor.html#post94959