Toprak olmayan bir yerde deneyebileceğin başka bir yöntemde topraklaması iyi olduğuna inandığın diğer iki cihazı referans olarak kullanmaktır. Örneğin PLC makinesi topraklaması ölçeceksin. PLC etrafında topraklaması olduğunu bildiğin ( tabi plc ile aynı yerden topraklanmış olmayacak ) 2 cihaz varsa komprasör ve çamaşır makinesi olabilir. Bunları referans kabul edip ölçüm yaparsan ve dönüş göstermez ise yani ölçtüğün yerle referansının aynı olduğu uyarısını vermez ise ölçümün uygundur
Ia akımı koruma şalterinin açma akımıdır. Formülden bulacağın R değeri 50 V / 30mA (30mA KAKR takılmış olduğunu kabul edersek) 1666 ohm çıkacaktır. Bu da cihazın topraklaması bu değer altında olduğu müddetçe korumaya uygundur.
Elektriksel olmayan mekanik cihazlarda ve paratonerde bu sınır değer 5 ohm'dur. nötr barası için 2 ohm. jeneratör için 2 ohm.
Eksik olsa da bildiklerim bu şekilde.