muratcyber ' Alıntı:
arkadaşlar sistemde aşırı kapasitif ve endüktif yazıyor ikisi beraber neden yazar
ilk öncelikle saatin modeli yani imal yılını soracam
neden mi yanılmıyorsam 2006 veya 2007 den sonra üretilen syaçların çalışmaprensipleri
tedaş tarafından üretici firmaya degiştirilmesi için talimat verilmiş. bu nedemek şimdi
2006 yılından önce üretilem sayaçlar vektörel toplama yapıyordu
.örnegin sayaç r fazından 5 kvarh endüktif
s fazından 2 kvarh endüktif
t fazınsanda 3 kvar kapasitif çeksin
2006 mantıgına göre sayaç 5+2=7 endüktif çekiyor kapsitif bunu sönümleyeceginden
7-3=4 kvarh sayacım benim 4 kvarh endüktif yazıyordu
ama yeni sisteme göere ölçümler faz faz oldugundan her fazın çektigi endüktif ve kapasitif ler sayaca faz basına yazıyor
onun için yeni çıkan sayaçlarda sistem aynı anda hem endüktif işareti hemde kapasitif işareti çıkıyor
sizin olayınız aynı şekilde benimde basıma geldiği için ben üretici firma olan maksay yetkillileri ile görüşmeler yaptım.onun için yeni üretilen sayaçlarda faz faz kontrolu oldundan sistemin aynı zamanda endüktif hemde kapasitif olabilecegini söylediler. söylediklerim dengesiz yükler için hat safada tabiki
ordan bana verilen bilgiler ısıgın da bunları sizlere aktartırıyorum.selamatle