yeni sayaç cozum olmadı. artık sorunumuzun sayac dısında bişey oldugu kesin...
70 kVAr sabit grup baglandıgında oranlar aşağıdadır.
sistemdeki motorlar(190 kw'lık) durmuş sadece 1-2 lamba belki 1 tv ve belki 1 klima calısıyor iken; induktif %110, kapasitif %66
motorlar calısırken; indüktif %1, kapasitif %7
80 kVAr sabir grup varken oranlar aşağıdadır.
sistemdeki motorlar(190 kw'lık) durmuş sadece 1-2 lamba belki 1 tv ve belki 1 klima calısıyor iken; indüktif %33, kapasitif %220
hadi sabit gruplar buyuk diye kapasitif oluyor diyelim, peki ama induktifi baska nasıl engelleyebilirim, oluşan bu dengesiz reaktif induktif etkinin sebebi nedir?
ek bilgi= ag tarafı akım trafoları 1200/5(class 0.5), reaktif güç koruma rolesi bununla irtibatlı.
og tarafı akım trafosu 15/5(class0.5), gerilim trafosu(34.5/0.1)
dagıtım trafomuz 630 kVA
yardımlarınız için tesekkurler...