1000 kVA trafo olduguna göre, OG den ölçüm yapıyorsunuz.Gerilim trafosu sigorlarından birisi atık olabilir, voltmetre kontrolu yapınız.
1000 kva gibi bir ifade görmedim.Ayrıca,OG ölçümde 220 volt gibi bir değer olmaması
gerekir.Muhtemelen,sayaç arızalı veya sayaç
klemens girişlerinde sorun var.
Sayaç değişimi bu hafta içinde yapılacak Trafo 50 Kva Sayaç X5 kombiUsta sorun düzeldimi? trafo 50kv dmissin Sayaç x5 mi kombi mi?
Sayaç klemens girişlerini kontrol ettim söküp taktım düzelme olmadı halen daha S ve T fazları 170 V değer gösteriyor.1000 kva gibi bir ifade görmedim.Ayrıca,OG ölçümde 220 volt gibi bir değer olmaması
gerekir.Muhtemelen,sayaç arızalı veya sayaç
klemens girişlerinde sorun var.
Burada bir yanlışınız var kondansatörleri kapatınca kapasitif güç artmaz azalması lazım.Dalgış pomba zaten endüktif yüktür kompanzasyon yapmazsanız yani devreye konsatör bağlamazsanız reaktif endüktif güç artar kapasitif değil siz hangi değerleri okuyorsunuz buraya yazabilirmisiniz?Kondansatörleri devre dışı bırakınca endüktifte kapasitifte aynı oranda yükseliyor yani % 60 ın üzerinde
devreye alıyorum kapasitif yavaşlıyor ama endüktifte değişme yok aynen yazmaya devam ediyor şuan 25 Kvar kondansatör bağlı düşürünce kapasitifte yazmaya başlıyor kondansatör ekliyorum 35 Kvar a kadar denedim endüktifte hiç değişme yok normalde pompaya 20 Kvar kondansatör yetiyordu ama ne yaparsam yapayım endüktif yavaşlamıyor hiç