En önemli noktayı atlıyorsunuz önceki mesajlarımda sordum cevaplamadınız.Şimdi size elektronik sayaçlar reaktifi nasıl yazar özetle anlatmaya çalışayım.Mesela R fazınızda bir kolunda 10 kvar kapasitif basan bir yükünüz var ve R fazının diğer kolunda 15 kvar endüktif reaktif çeken bir motorunuz var.Toplamda R fazının reaktif değeri 15-10 = 5 kvar endüktif yönde olur.Yani sayaç sadece 5 kvar endüktif yazar.Fakat üreticileri sayaç yazılımlarında eğer bir faz endüktif diğer faz kapasitif ise sayaç her ikisini de yazacak şekilde dizayn etmişlerdir.
Her fazı ayrı ayrı kompanze etmeniz gerekebilir.Reaktifleriniz dengesiz olabilir.Mesela bir fazda hiç reaktif yokken diğer fazda 5-10 kvar reaktif olabilir.Siz sabit 3 fazlı şönt atarsanız bir fazı kompanze ederken diğer fazın dengesini bozup bu defa onu reaktife sokarsınız.
O yüzden hangi fazda ne kadar reaktif varsa endüktif mi kapasitif mi bunu belirlemeniz lazım yoksa oranları tutturmanızın imkanı yok örnek verirsek ;
R = -1 KVAR S= -13 kvar T= -5 kvar bu durumda sabit 3 fazlı şönt atarsanız hiçbir sonuç alamazsınız.
Ek olarak ta şunu söyleyeyim probleminizin harnomikten kaynaklı olduğunu düşünmüyorum