Merhaba,
Arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyorum.
Yaklaşık sekiz ay önce imalatını yapıp teslim ettiğimiz kompanzasyon panosu son iki ay içinde sayaçtan %40 kapasitif den ceza gelmesi sonucu ; Gidip yapmış olduğum tespitlerde reaktif röle ayarlarını ,kondansatörlerin sağlamlık testini yapmama rağmen,Bir Adet 10 kVAr Şönt reaktörü bağlamama rağmen bu oran %50,60 lara çıktı.
Kompanzasyon şalterini kapatıp tekrar sayaçtan değer okuyunca kapasitif %0 lara düştüğünü gözlemledik. Fabrika plastik fabrikası ve yirmidört saat vardiyeli olarak çalışılıyor. Sistemde ısıtıcılı enjeksiyon makineleri ,motorlar bulunmakta,aydınlatma olarak ta trafolu lambalar dan çok miktarda bulunmakta. Kapasitifi % düşürmek için neler yapabilirim?
(Her fikire açığım bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.)
Röle olarak RG3 12 CS kullanılmakdır.
kademelerim: 3.5 , 5 ,5 ,10 ,10 20 , 20 , 20, 40,40,40,40 toplam (253,5kVAr)
Ana şalterim 800 A