aşırı kompanzasyon

En ucuz ve uygun çözüm; sayacınızı takip edin 880'nin yazdığı değeri akım trafo oranı ile çarparak reaktör değerini bulun,uygun değerede reaktör sardırın,reaktörü lambalar açıldığında devreye gircek şekilde bağlayın bu kadar.
 
kapasitifde cezaya giriyorum kontrol rolesine bakıyorum 0, 99 1,00 arası
dediklerinizi uygulayayım
 
Kullandığınız rölenin ölçme sınırı yüksektir.Dolayısyla röle görmemektedir.Bir çok röle ölçmeye 50 mA'den başlıyor.Sistemde yükünüz hep düşük gidiyorsa akım trafo oranını değiştirebilirsiniz.Ama hem yüksek hemde düşük güçler var ise rölenizi değiştiriniz.Tabi röleyide değiştirmek yetmeyebilir bu sefer çekilen reaktif güce uygun kondansatör veya reaktör bağlamanız gerekecektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…