Kompanzasyon Cos Sorunu

Kurallara uyulmazsa,sorunları çözmek zorlaşır.Kuralları kendimi-
ze uydurmak yerine,kendimizi kurallara uydurmak zorundayız.
Kurallarla pazarlık olmaz.Baralı yoksa,barasız.Alce akım trafola-
rını inceleyiniz.
 
onu anladım hocam haklısınız ama attığınız dokümanda 5A sekonder akımındaki kayıplar verilmiş dediğim gibi benim tesislerimin akım trafolarının sekonderlerinde maksimum 1A değerine ulaşıyor. Buna göre kullandığım 1,5 VA değerindeki akım trafoları 2,5 mm2 kesitte yeterli gelmesi gerekmiyor mu ?
 
O durumda,zaten kumanda referansı
alma imkanınızda yok.Akım trafosu-
nu küçültün.Kompanzasyon konusu,
ayrıntısı fazla olan bir konu.Çevre -
nizde,bu konuyu iyi bilen birisinden
yardım almanızda yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • HATA 01.jpg
    HATA 01.jpg
    180.6 KB · Görüntüleme: 9
  • HATA 02.jpg
    HATA 02.jpg
    308.1 KB · Görüntüleme: 7
  • HATA 05.jpg
    HATA 05.jpg
    138.8 KB · Görüntüleme: 4
O durumda,zaten kumanda referansı
alma imkanınızda yok.Akım trafosu-
nu küçültün.Kompanzasyon konusu,
ayrıntısı fazla olan bir konu.Çevre -
nizde,bu konuyu iyi bilen birisinden
yardım almanızda yarar var.
neden ki hocam ? rölenin sekonder akım algılama sınırı 3mA ve üstünü algılıyor. Sizin demek istediğiniz akım trafonuz büyük olduğu için röle düşük akımları okuyamayabilir mi diyorsunuz ?
 
Rölenin olabilir.Akım trafosu ?
Evet,en büyük sıkıntılardan birisi
odur.O bilgi,kademe kondansatör
seçimi içinde geçerlidir.
 
Son düzenleme:
Bazı sayaçlar cosQ ye göre hesap yapar
Bazı sayaçlar pf ye göre hesap yapar.
Röle cosQ ye göre hesap yapıyor ve sayaç
Pf ye göre hesap yapıyorsa sayaç ile röle arasında uyumsuzluk çıkar. Bu durumda röle ayarları ile biraz oynayarak düzeltebilirsiniz.
Röle üzerinde end. Oranı biraz düşürüp kap. Oranı biraz yükselterseniz sayaçdaki degerlere göre oranları biraz daha düşürebilir siniz
 
Bazı sayaçlar cosQ ye göre hesap yapar
Bazı sayaçlar pf ye göre hesap yapar.
Röle cosQ ye göre hesap yapıyor ve sayaç
Pf ye göre hesap yapıyorsa sayaç ile röle arasında uyumsuzluk çıkar. Bu durumda röle ayarları ile biraz oynayarak düzeltebilirsiniz.
Röle üzerinde end. Oranı biraz düşürüp kap. Oranı biraz yükselterseniz sayaçdaki degerlere göre oranları biraz daha düşürebilir siniz
Teşekkür ederim hocam rölem grup arge smart svc12 dediğiniz gibi oranları değiştirerek deneyeceğim. Fikirleriniz için teşekkür ederim.
 
akım trafosu da değiştirdim sorunu hala çözemedim
 
Rölenizin Gr.Arge olduğunu söyle -
miştiniz.Onların,müşteri ilişkileri ol-
dukça ilgilidir.Bulunduğunuz bölge-
deki yetkilisini arıyabilirseniz,yerini-
ze bile gelip yardımcı olurlar.
 
Rölenizin Gr.Arge olduğunu söyle -
miştiniz.Onların,müşteri ilişkileri ol-
dukça ilgilidir.Bulunduğunuz bölge-
deki yetkilisini arıyabilirseniz,yerini-
ze bile gelip yardımcı olurlar.
hocam kaç defa aradım ama herhangi bir çözüm bulamadım. Tek dedikleri cihaz sağlam
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,184
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Geri
Üst