Kullanmış olduğunuz röleler,referansını tek fazdan alan rölelerdir.Yükleriniz dengesiz ise,bu rölelerle,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Öncelikle,rölelerinizi,tek fazlı kondansatör de devreye alabilen rölelerle değiştirerek,tesisinizde ıslah çalışması yapmanız gerekir.OG den ölçüm ya-
pıldığına ve 10 km HH bulunduğuna göre,bu hattın kapasitif etkisini elimine edecek şekilde de,şönt
raktör montajı yapmanız gerekir.Tüm tesisi gözönünde bulundurarak bir çalışma yapmanızda yarar var.
 