Kullanmış olduğunuz röleler,referansını tek fazdan alan rölelerdir.Yükleriniz dengesiz ise,bu rölelerle,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Öncelikle,rölelerinizi,tek fazlı kondansatör de devreye alabilen rölelerle değiştirerek,tesisinizde ıslah çalışması yapmanız gerekir.OG den ölçüm ya-
pıldığına ve 10 km HH bulunduğuna göre,bu hattın kapasitif etkisini elimine edecek şekilde de,şönt
raktör montajı yapmanız gerekir.Tüm tesisi gözönünde bulundurarak bir çalışma yapmanızda yarar var.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.