slm arkadaşlar trifaze kombi sayaç nötr koparsa topraklama üzerinden çalışmaya devam edermi ederse saatinb çalışmasında nasıl bir problem oluşurarkadaşlar,
r fazı ile nötr arasında 3000 W gücünde bir sobanın olduğunu düşünelim.
s fazı ile nötr arasında da 170 W gücünde bir bilgisayarın besleme ünitesi olduğunu varsayalım.
t fazını da o anda kullanan bir cihaz olmasın.
şimdi burada ki nötr hattı koparsa ne olur aynen söylüyeyim.
3000 w lık sobanız 170 w lık bilgisayarınıza seri bağlı pozisyona geçer ve 380 volt luk bir potasiyelin altında hemde.dolayısıyla sobanız bir çıplak iletken gibi davranırken çekecek olduğu akımıda 170w lık alıcınızdan kaldırmasını bekler.tabi oda kaldıramaz ve yanar.
aslında fazlar arasındaki yüklenmelerde denge sağlandığında tıpkı yıldız bağlı bir motorun ortak ucunda zahiri nötr oluşmuş gibi davranan trafonuz nötr hattı üzerinden akım taşımaz.her fazdan çekilen akımlar dengeli bir yüklenim sağlanmışsa şayet fazlar arasında kalacaktır.fazlar arası yük dengelemesi de bundan dolayı yapılır.en iyi şebeke, trafo nötr noktasından en düşük akımın çekildiği sistemdir.3000 ve 170 w hiç te mantıklı bir dengeleme olmadığı için sonuçta nötr hattı kopmadığı sürece s fazını indükleyen OG trafo sargınız bu dengesizliğin acısını yaşayacak,eğer nötürü şebekeden ayıracak olursanız trafonuz aynı acıyı 170 w lık bilgisayarınıza yaşatacaktır.
umarım faydalı olabilmişdir.
herkese başarılar...