A.G. havai hat tesislerindede arıza

Katılım
18 Tem 2012
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
60
alçak gerilim havai hat tesislerinde teller birbine çarptığı ve kıvılcım çıkarttığı halde panodan enerji kesilmedi, nedeni ne olabilir? çok önemli,
mahkemem var
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafoya olan mesafe uzun ,sigortalar büyük değerli ve temas süresi kısa ise,sigortalar atmayabilir.
 
Eğer kuvvetli ark-kısa devre görüldüğü halde termik manyetik şalter açmıyorsa büyük ihtimal ani açma değeri son değerine set edildiği için kablo direnciyle beraber geçen kısa devre akımı tmş nin ani açma değerinin altında kalıyordur ki bu zayıf ihtimal ; fahri beyin söylediği gibi temas süresinin kısa süreli olmasıda başka bir ihtimal ; kuvvetli ihtimal ise tmş nin şönt açtırma bobininde bir sorun olabileceğidir ; bu konuyu bir inceleyin ; açtırma bobinine harici bir gerilim uygulayarak test edin hatta ; ayrıca bütün kullandığınız koruma ekipmanlarının boyutlarını ve açma eğrilerini inceleyin ; yine fahri üstadın belirttiği gibi büyük seçilmiş olabilir ; ayrıca memleketimizde çok az ciddiye alınan ; çok az kişinin uğraştığı bir mevzu kısa devre hesapları ; kısa devre hesapları ; kısa devre hesapları..........
 
Kıçı kırık bir mutfak aspiratörü olmasa düşük - yüksek gerilim koruma rölesi sistemi açmış derdim ; üç fazlı sistemler için ilaç gibi bu röleler
EDİT : Ya sistem çok sağlam saçmalamış ya ben ; aspiratöre yazdığım cevap buraya çıkmış ; mümkünse mesajı silsin site görevlileri ; ya da aktarsınlar diğer tarafa ; ya da mesaj kendi kendini imha etsin okununca
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…