ABB 1.5 Hp Sürücü Sorunu

Katılım
6 Şub 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
65
Butonla hızı arttırıp ikinci bir butonla azaltmak için gereken bağlantı ve parametre nedir acaba? Ya da ABB sürücülerde bu tür uygulamaların genel bir yöntemi var mı?
 
ACS550 serisi için Motor Potansiyometresi Uygulama makrosu işini görecektir...

P9902 = 4
P1103'ü kontrol et. 5 veya 6 olabilir. 6 seçildiğinde referans sıfırlanmaz.
P2205 referansın değişim hızını ayarlar(referans yukarı ya da aşağı girişleri aktif olduğunda referansı ne kadar arttıracak yada azaltacak bilgisi)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…