abb acs 310 hatası

mtuncer_99

Üye
Katılım
7 Kas 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar. 15 kw abb acs310 ile 12 kw bitzer kompresör sürüyoruz. alet 50 hz e gelince a2026 alarmını veriyor ve duruyor. kompresörü sürücüsüz direk çalıştırınca herhangi bir problem yok. bu alarmı görmemesi için bi öneriniz varsa çok memnun olurum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sebepleri...
Ara devre DC gerilimi, eksik giriş
besleme hattı fazı veya yanmış
sigorta nedeniyle salınım
yapmakta.
DC gerilimi dalgalanması nominal
DC geriliminin %14'ünü aştığında
alarm verilir.

yapılması gerekenler

Giriş besleme hattı sigortalarını kontrol edin.
Giriş besleme kaynağı dengesizliğini kontrol edin.
Hata fonksiyonu parametre ayarını kontrol edin.
 