Arkadaşlar,

Bir su soğutma kulesi fan motoru için sürücü giriyorum ancak su dönüş sıcaklığı ile orantılı fekansta çalıştırmak istiyorum, kullanılacak sıcaklar sensör tipi ( boru devresinden ölçüm alacak ) ne olmalı ve ölçtüğü sıcaklığı parametrelerde nasıl gireceği konusunda yardım istiyorum.

su dönüşü 25 derece altında calısmasın
35 derece ve üstünde olduğunda max 40hz olsun

25 ile 35 arasında sıcaklık artışına oranlı 20hz ıle 40 hz arasında calıssın ısterim, yardım lütfen....
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sıcaklık kontrolu için PID kontrol cihazı kullanman lazım. PID alarm kontağını 25 derceye ayarlayıp sürücüde start olarak kullanacaksın. cihazın 4-20mA çıkşını sürücüde refarans olarak kullanırsan basit bir şekilde çalıştırmış olacaksın.
 
öncelikle cevap için tesekkur ederim,

daha once siemens micromasterlardan kullanıyoduk mantık aynı bir sorun yokda bu 310 serisinde girilen macrolarda kafam karıstı 7-8 tip var ama uygulamam hangisi uygun onu secemedım acıkcası, sanırsam servisten yardım almam gerekecek ilk kurulum ıcın veya daha once 310 kurulumu yapmıs bırı yardım edebılırsede memnun olurum, tesekkurler
 