Merhaba arkadaşlar,

ABB nin ACS 350 ve ACS 355 model inverterleri arasındaki fark nedir? ACS 350 nin parametreleri ACS355 ile uyumlu mu?

Teşekkürler?
 
Acs 350 ile acs 355 arasında herhangi bir fark yok sadece bir üst modeli aynı parametrelere aynı özelliklere sahip ikiside vektör kontrollü.
 
fakat acs 350nin parametrelerini acs 355 e panelden direk olarak kopyalayıp atamıyorsun hata veriyor. başkada bildiğim kadarıyla bir farkı yok.
 
Eski bir konu ama bende biraz araştırdım. Arasındaki fark ABB dökümanlarına göre

Kalıcı Mıknatıs (PM) motor kontrolü
Çıkış frekansını 0 - 600Hz arasında kontrol edebilir
Güvenli Tork Kapama tüm sürücüler için standarttır (SIL3 / PLe rated)
LonWorks (FLON-01) fieldbus adaptörü ile çalışır (HVAC vasıtasıyla satın alınır
distribütör)
Artık tahrik kontrolünü korumak için harici bir 24V güç kaynağı ile beslenebilir
Ana giriş voltajı çıkarıldığında güç alır - MPOW-01'i kullanır
Yardımcı Güç Adaptörü
Fren kıyıcı terminalleri vasıtasıyla ortak bir DC busa bağlanabilir
Mekanik fren kontrolü için tork hafızası eklendi
Tork ve hız limitleri analog giriş kullanılarak ayarlanabilir
Fan çalıştırma süresini ve sesli gürültüyü azaltmak için sıcaklık kontrollü fan

https://library.e.abb.com/public/644307b70b50e38d8525786c004d0678/LVD-EOTN06U-EN.pdf
 