Arkadaşlar merhaba halihazırda sistemlerinde ABB -OMD800 otomatik kontrol cihazını kullanan var mı acaba?
Bu cihazı ABB enversör şalterinde Şebeke-Generatör kontrollende kullanıyorum,fakat sistemin veya generatör 2 faza kaldığında OMD800 cihazı envartör şalterini trip konumuna almıyor acaba bu konuda bilgisi olan arkadaş var mıdır.
evet kumanda diyebiliriz ,kumanda ile enversör şartelini kontrol ediyor.Fakat sorunu hallettim faz sırası yanlış bağlanmış cihaz girişlerine,ve arıza vermemiş cihaz bundan dolayı otomatikte devreye girmiyormuş.