ABB OMD800 otomatik kontrol

onur4141

Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba halihazırda sistemlerinde ABB -OMD800 otomatik kontrol cihazını kullanan var mı acaba?
Bu cihazı ABB enversör şalterinde Şebeke-Generatör kontrollende kullanıyorum,fakat sistemin veya generatör 2 faza kaldığında OMD800 cihazı envartör şalterini trip konumuna almıyor acaba bu konuda bilgisi olan arkadaş var mıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bahsettiğin ; anladığım kadarıyla otomatizm ünitesi.

1.Kumanda sistemi doğru mudur?
2.Bağlantılarda herhangi bir gevşeklik vs var mıdır? Kontrol ettinizmi?
 
evet kumanda diyebiliriz ,kumanda ile enversör şartelini kontrol ediyor.Fakat sorunu hallettim faz sırası yanlış bağlanmış cihaz girişlerine,ve arıza vermemiş cihaz bundan dolayı otomatikte devreye girmiyormuş.
 
evet tahmin etmiştim bu tarz sıkıntılarda mutlaka bağlantılardan kaynaklı hata olabiliyor.
iyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,034
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst