ABB Robot ve S7-1200

Zeytey

Üye
Katılım
15 Eyl 2017
Mesajlar
32
Puanları
1
Konum
Terkidağ
Herkese merhabalar,

Öncelikle iyi günler dilerim.
Bir projece ABB robot ile parça dizme işlemi yapılacak ve bu projede S7-1200 1214 dc/dc/dc kullanacağım
Programı TIA V14 ile yazacağım.
Robot ve PLC arasında haberleşmeyi PROFINET ile yapacağım.
Fakat Device Config'te ABB seçeneğini göremiyorum ayrıca haberleşme için kullanacağım sanal I/O konfigürasyonunu nereden yapabilirim?

Bu konuda yardımcı olabilecek döküman, bilgin paylaşabilrseniz çok sevinirim.

TEŞEKKÜRLER!
 
Kullanacağın ürünün GSD dosyasını indirip Tia Portal içine yüklemen gerekiyor. Yükledikten sonra, ilgili cihaz ve ayarları konfigürasyon sayfasında bulunabilir
 
İlgili Robot'a ait gsd - gsdml dosyalarını temin edip tia portala kurmanız gerekecek.
 
Watch table dan izlemek istediğiniz sinyalleri yazarak doğru gelip gelmediğini görebilirsiniz istediğiniz formatta. Devreye alımlarda kolaylık sağlıyor
 
İyi Günler,
Benim ABB İle s7-1214C CPU haberleşmesinde bi problemim var.Devicenette ürünü eklediğim halde CPU eror veriyor ve I\O lar robot tarafına yanlış geliyor.ABB nin GSD dosyası her robotunu kapsıyor mu ? birde şu problemi nasıl aşabilirim?Acil Yardım?
 

Ekli dosyalar

  • c2af9662-3b86-4e37-89b2-d8b70d58f86e.jpg
    258.1 KB · Görüntüleme: 95
  • c73b8aef-de53-430d-b7df-b9ff8a21370a.jpg
    221.9 KB · Görüntüleme: 83
diagnostic bufferdan hatanın ne olduğunu çekip atın.Genelde profinet haberleşme hataları isim ve ip den alınır.Bir profinet cihazı ile haberleşmek için projedeji ip ve cihaz ismi ile sahadaki online cihaz ismi ve ip si aynı olmalıdır buna dikkat edin.
 
The IO device specified in the detailed information has failed or is not present.
Check whether the failure belongs to an intended maintenance intervention.
Check whether the failure occurs once or is repeatedly coming/going.
Check whether there are more device failures and locate the failed device(s) in the IOSystem topology. Regard special device types (e.g. I devices, IE-IE-IOC)
Remedy:
Check power supply, network wiring and connectors.
The connection to the device was aborted due to a timeout in acyclic PROFINET services (connection establishment, data record read and write).
Remedy:
The device may be lost due to wiring problems, network problems, power-off of the device, or device failure.
Check wiring to the device.
Check whether the IP address of the IO device is in the same subnet as the IO controller.
Check for duplicated IP addresses of network participants on the physical network; use online access / update accessible devices, online assignment or similar tools. Check also non-PROFINET devices.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…