abb soft Starter pstb370-600-70 hatası

Katılım
2 Nis 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
30
Selamın aleyküm arkadaşlar çalıştığım yerde abb pstb370-600-70. Soft Starter de söyle bir hata gördüm "" tri faz kısa devre "" hatasını gördüm. Sürücüyü direk açtığımızda bu hatayı. Veriyordu söktük soft Starteri ertesi gün bağlandığında her hangi bir hata vermedi yerine takılan soft Starter öyle bir hata vermedi acaba neden böyle bir şey oldu... Anlayamadım elektrik kesintisi olduğu gün oldu bu olay onunla bir alakası. Olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aleyküm selam tristörlersrörler ısındığı için kısadevre demiştir soğuduğunda ise normale döndümştür
 
teşekkür ederim ederim...Peki ısınma sebebi ne olabilir aynı arızayı tekrarlar mı
 
motorun üç faz çektiği akım stabil mi dalgalanma sonucu düşen yükselen gerilim sebep olabilir
 
Ewt. Stabil. Santrifüj pompa temiz su basıyor 130 kw
 