acaba böyle bi formul var mı?

arkadaşlar benım merak ettiğim şey şu, motorlara fanlara yada pompalara motor sürücü (inverter) hız kontrol cihazını tasarruf yapmak amacıyla takan arkadaşlar var mıdır?
Varsa motorun etiket değerlerine göre bu motorda % bilmem kaç tasarruf sağlarız diyecek bir formül var mı?
yada deneme yapmadan tasarruf oranını söyleyebilecek bir yöntem var mı_?

Saygılar:cool:

Evet tasarruf yapılır. Fan,pompa uygulamalarında moment yük yüğrisi parabolik olarak değişir bu nedenle en cok tasarruf fan, poımpa uygulaamrında olur.
P=M.W formulunden çok basit olarak; hız ile tüketilen güç küpsel ilişkilirdir. Örneğin; hız yarıya düşürse 100kW yerine 12,5kW'lık güç tüketilir.

Tabi fan pompadaki mekaniksel ayarlar ve motorun yıl/gün içindeki çalışma şekilleri bu tasarruf oranını belirler.
Siemens'te "SINASAVE 4.0" isimli fam pompa uygulamarında enerji tasarrufunu hesaplayan ücretsiz TÜRKÇE program var. İnternet üzerinden indirebilirsiniz.
 