rahmanersoy
Üye
- Katılım
- 29 Ara 2007
- Mesajlar
- 51
- Puanları
- 1
arkadaşlar benim problemim şu şekilde ...kompanzasyon rölesinde değer 0,78 yazıyor ama röle ayarlarında arzu edilen cosinüsfi 0,99(normal olarak)....sistemde yük yokken röle değerinin (hiç kondansatör yok devrede) 0,99 olması lazım ama 0,80 yada daha düşük değerlerde görünüyor .sistemi komple inceledim hergangi yapışan kontaktör yok.akım trafosuda sağlıklı bir şekilde çalışıyor. ayrıca sisteme yük girdiğinde bütün kondansatörler devreye alınıyor ve cos değeri 0,99 oluyor.......ama yük sistemden ayrıldıktan sonra kondansatörler devreden ayrılmıyor bütün çekilen kontaktörler devrede kalıyor.bu durumda haliyle faturaya ceza olarak yansıyor.acaba sizce röle arızalı olabilir mi? görüşlerinizi iletirseniz sevinirim.iyi çalışmalar...