Diyelimki acil bir şekilde 200/5 akım trafosu değişikliği yapmamız gerek fakat yanımızda 400/5 akım trafosu var. 400/5 lik trafo nasıl 200/5 yapılır bir bilgisi olan var mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafosu içinden geçen iletken kablo ise ve kesit olarak akım trafosu içerisinden 1 tur atmaya müsait ise,kabloyu 1 tur daha geçirebilirseniz,akım trafosunu 200 / 5 yapmış olursunuz.
 
Fahri bey yanlışınız var , 200/ 5 ise evet 1 tur fazladan atılırsa eger oda troid akım trafosu iseyse tabiki , ozaman 200/ 5 400/ 5 olur.fakat güc değişmeyeceği için gercek bir arıza anında ne olucağını tahmin etmek zor tabiki .cünkü doyma egrisi değişecektir.
400/5 akım trafosunun hem primeri hem sekonderi tek sargıysa 400/ 5 tir . Değişmez .
 