Plc programlarken kullanılan l l veya l/l açık kontak, kapalı kontak değildir, gelen sinyal terslensin mi terslensin mi demektir. Herkesin bir kere cevap yazarken bunu bilmesi lazım. Set reset olayı mühürleme ile alakalı bir konudur başlığı açan arkadaş o cevapları görmezden gelebilir şimdilik.
Öncelikle senin sorun için çeşitli senaryolar oluşturulabilinir. Yani sen istersen acil stop'da sahada no kontak veya nc kontak kullanabilirsin bu senin seçimin. Sen diyelim ki nc acil stop kullanacaksın ve senaryo gereği acil stop'a basılırsa tüm sistem duracak. Yani acil stopa basılmadığı sürece 1 bilgisi gidecek. O halde sen plc'yi programlarken l l kullanırsın. Yani dersin ki gelen sinyali "tersleme". Çünkü senaryo bu şekilde.