ACC/DEC 1/2 SEL
Hızlanma/yavaşlama rampalarının seçimi için denetimi tanımlar.
• Rampalar çiftler halinde, her biri hızlanma ve yavaşlama için olacak şekilde tanımlanmıştır.
• Rampa tanım parametreleri için aşağıya bakınız.
0 = 0 = NOT SEL – Seçimi devre dışı bırakır, ilk rampa çiftini kullanır.
1 = DI1 – DI1 dijital girişini, rampa çifti seçimi için denetim olarak tanımlar.
• Dijital giriş etkinleştirildiğinde rampa çifti 2 seçilir.
• Dijital giriş devre dışı bırakıldığında rampa çifti 1 seçilir.
2…6 = DI2…DI6 – DI2…DI6 dijital girişini, rampa çifti seçimi için denetim olarak tanımlar.
• Bkz. yukarıda DI1.
7 = COMM – Seri iletişimi, rampa çifti seçimi için denetimn olarak tanımlar.
-1 = DI1(INV) – DI1 ters dijital girişini, rampa çifti seçimi için denetim olarak tanımlar
• Dijital giriş devre dışı bırakıldığında rampa çifti 2 seçilir
• Dijital giriş etkinleştirildiğinde rampa çifti 1 seçilir.
-2…-6 = DI2(INV)…DI6(INV) – DI2…DI6 ters dijital girişini, rampa çifti seçimi için denetim olarak tanımlar.
• Bkz. yukarıda DI1 (INV).
2202 ACCELER TIME 1
MAKS Doğrusal
Rampa çifti 1 için sıfırdan maksimum frekansa hızlanma süresini ayarlar. Bkz.
şekildeki A.
• Gerçek hızlanma süresi aynı zamanda 2204 RAMP SHAPE parametresine
bağlıdır.
• Bkz. 2008 MAXIMUM FREQUENCY.
2203 DECELER TIME 1
Ramp çifti 1 için maksimumdan sıfır frekansa yavaşlama süresini ayarlar.
• Gerçek yavaşlama süresi aynı zamanda 2204 RAMP SHAPE parametresine
• Bkz. 2008 MAXIMUM FREQUENCY.
2204 RAMP SHAPE 1
Rampa çifti 1 için hızlandırma/yavaşlama rampasının şeklini seçer. Şekilde B’ye
bakınız.
• Maksimum frekansa ulaşmak için burada ek süre belirtilmediyse, şekil bir rampa
şeklinde tanımlanmıştır. Daha uzun bir sure meyilin her iki ucunda daha yumuşak
bir geçiş sağlar. Şekil bir s-eğrisi biçimini alır.
0.0 = LINEAR– Rampa çifti 1 için doğrusal hızlanma/yavaşlama rampalarını
belirler.
0.1…1000.0 = S-CURVE– Rampa çifti 1 için s-eğrisi hızlanma/yavaşlama
rampalarını belirler.
2205 ACCELER TIME 2
A = 2202 ACCELERATION TIME
B = 2204 RAMP SHAPE
Rampa çifti 2 için hızlanma süresini sıfırdan maksimum frekansa ayarlar. Bkz. ACCELER TIME 1..
2206 DECELER TIME 2
Rampa çifti 2 için yavaşlama süresini sıfırdan maksimum frekansa ayarlar. Bkz. 2003 DECELER TIME 1.
2207 RAMP SHAPE 2
Rampa çifti 2 için hızlanma/yavaşlama rampasının şeklini seçer. Bkz. 2004 RAMP SHAPE 1.
2208 EM DEC TIME
Acil durum için yavaşlama süresini maksimum frekanstan sıfıra ayarlar.
• Bkz. parametre 2109 EM STOP SEL.
• Rampa doğrusaldır.