Ada modunda çalışan gaz türbinlerinin Cos fi değerleri

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
200
Puanları
1
Yaş
47
2 adet gaz türbini 3000kw setli ada modunda yani şebekeden bağımsız yüke göre çalışıyor bunlarda 1 nolu gaz türbini cos fi degeri -0,98(eksi), 2 nolu gaz türbinin cos fi değeri +0,99(artı) burada artı ve eksi neyi ifade ediyor.SAYGILARIMLA
 
Yani - olan kapasitif çalışıyordan kastınız ada modunda kapasitif reaktif basıyor mu demek istediniz buda yük tarafındaki kompanzasyonların yani kondansatörlerin gereğinden fazlasımı devrede oluyor anlamına geliyor.Ya da tam tersi anlamında kompanzasyonlar devrede değil türbin kondansatör görevi mi görüyor anlamalıyız.

- olan kapasitif çalışıyor yani aşırı uyartım diye düşünebilirsin.
 
Yani - olan kapasitif çalışıyordan kastınız ada modunda kapasitif reaktif basıyor mu demek istediniz buda yük tarafındaki kompanzasyonların yani kondansatörlerin gereğinden fazlasımı devrede oluyor anlamına geliyor.Ya da tam tersi anlamında kompanzasyonlar devrede değil türbin kondansatör görevi mi görüyor anlamalıyız.

bu dediğinizin ikisi de olabilir fakat 2 jeneratörden birinin +0.99 da diğerinin -0,98 çalışması büyük bir sorun değildir. Çünkü her zaman 1 değerini sağlamaları mümkün değildir. Ama bu değerler 0.90 değerinin altına düşmeye başlarsa sistemi incelemeniz gerekir.
 
2 adet gaz türbini 3000kw setli ada modunda yani şebekeden bağımsız yüke göre çalışıyor bunlarda 1 nolu gaz türbini cos fi degeri -0,98(eksi), 2 nolu gaz türbinin cos fi değeri +0,99(artı) burada artı ve eksi neyi ifade ediyor.SAYGILARIMLA
- genaratörün kapasitif bastığı anlamına geliyor .uyartım akımını ve gerilimini oynayarak cos fi değerini +0,99 a yükseltebilirsin. sistem gerilimini oynayarak veya devreye kondansatör alıp çıkartarakta ayarlayabilirsin.
 
- olması kapasitif olması demektir. Buda gerilimin yükselmesine neden olur. Daha sıkıntı çekmeyin aşırı kapasitifde çalışmak iyi değil ceza yiyebilirsiniz. Bu normal kompanzasyondan yediğiniz cezadan daha fazladır. Tabi bu ceza olayı genarötör geçerli orasını bilemiyorum. arkadaşaların dediği gibi uyarma akımı ile oynayarak düzeltebilirsiniz. Yada fazla kondansatör devrededir.
 
2 adet gaz türbini 3000kw setli ada modunda yani şebekeden bağımsız yüke göre çalışıyor bunlarda 1 nolu gaz türbini cos fi degeri -0,98(eksi), 2 nolu gaz türbinin cos fi değeri +0,99(artı) burada artı ve eksi neyi ifade ediyor.SAYGILARIMLA

- olması kapasitif olması demektir. Buda gerilimin yükselmesine neden olur
. Daha sıkıntı çekmeyin aşırı kapasitifde çalışmak iyi değil ceza yiyebilirsiniz. Bu normal kompanzasyondan yediğiniz cezadan daha fazladır. Tabi bu ceza olayı genarötör geçerli orasını bilemiyorum. arkadaşaların dediği gibi uyarma akımı ile oynayarak düzeltebilirsiniz. Yada fazla kondansatör devrededir.


MERHABA FAHRİKEM..JENERATÖRLERİN VE MÜŞTERİLERİNİN YÜKLERİNİDE MW,MWAR BELİRTSEN DAHA İYİ OLURDU..GAS TURBINLERIN KAC MW TA.AYNI YÜKTEMİ....??? GAS TURBIN 1 - OLMASI KAPASITIF CALISMASI GAS TURBIN 2 ARTI OLMASI ENDUKTIF ÇALIŞTIGINI GÖSTERİR.GAS TURBININ KAPASITIF CALISIRSA GERILIMI DÜŞÜRMEYE ,ENDUKTIF CALISIYORSA YUKSELTMEYE ÇALIŞIR.GAS TURBININ BIR TANESI DIGERINDEN MILISANIYE MERTEBESINDE ÖNDE GIDER.İLK OLAN DAIMA ÖNCÜDÜR.ADA MODUNDA CALSITIGIN İÇİN FREKANSI DAIMA İLK OLAN TUTAR.İKİNCİ TÜRBİNDE İLKİNİ TAKIP EDER. FREKANSA BAKARAKTAN YÜK AYARI YAPAR.YANİ GERİLİMİ BAZ ALMAZ.FREKANSI ALIR...VE ADA MODUNDA MÜŞTERILERINIZ TALEBINE GÖRE KAPASITIF VEYA ENDÜKTİF ÇALIŞIRSINIZ. HANGİ YÖNDE TALEP VARSA GAS TURBININ ONA GÖRE REAKSİYON ALIR....
 
kesinlikle ada konumunda nasıl aktif güce göre üniteler kendini ayarlıyorsa reaktifte öyle ayarlar. ünitelerin ikisde aynı kapasitede olduğunu düşünürsek birbirinle paralel çalışır ve yük dağılımını homojen yapar. ancak tavsiyem şudur türbinler sürekli çalışıyorsa trafo kompanzasyonlarını 0,98 civarı tutmak daha iyi olur üniteler düşük ikaz akımından uyarı verebilir. kapasitif ceza oranı 15% bu oranı iyi takip etmek gerekiyor.
bizde motor güç olarak fazla olduğundan ada konumunda reaktifi kendi üretme ihtiyacı duyuyordu ve türbinleri boşa çıkarıyordu. bizde fabrika kompanzasyonundn ayarladık.
yüksek ikaz akımı ve düşük ikaz akımı shutdown değerlerini bilmekte fayda var
 