Örnek olarak;Transformatörün işletme topraklaması direnci 2 ohm olsun.İletkenin direğe temas ettiği yerde topraklama direnci 20 ohm olsun.Toprağın , hattın ve transformatörün empedansları dirençleri çok az olduğu için sıfır kabul edelim.Devreden (topraktan) geçen akım 220/(20+2)=10 A dir değilmi.Bu akım değeri ana panodaki TMŞ yide diğer sigortaları attırımı?Elbette hayır.Bu akım değeri işletme topraklaması yani trafo nötründe 10Ax2ohm=20Volt oluşturur.İşte ölçtüğünüz değerde bu değerdir.Direğin gövdesinde ise 10Ax20ohm=200Volt oluşturur.Direğe dokunan ölür.20 volt ise tüm alıcılara kadar ulaşır .Bunada potansiyel sürüklenmesidir.Herhangi bir alıcıda eski tabirle sıfırlama yapılmışsa cihaz gövdesinde arık 20 volt vardır.Bu değer 50 volta ulaşırsa buradada tehlike vardır. Türkiyede zaten tüm problem budur.TT topraklama sisteminine göre tesis edilen AG dağıtım şebekelerinde şu an için panolarda bir koruma elemanı yoktur, bu tür bir arızada devreyi açacak.Gazetelere bakın ne kadar çok haber var.Özel trafolu tesislerde TNS yapmanızı öneririm şiddetle.Bu konuda benim bir çalışmam mevcuttur.Alçak gerilim koruma ve güvenlik düzeneği diye aratırsanız yazının tamamına ulaşabilirsiniz.Saygılarımla.N.Cahit GENÇER