Nötr toprak arası 30v oluştuğunda abonede faz toprak 200v Faz nötr gerilimi 30 v oluyor bunu AG panodan tespit etme şansımız var mı ?
Var tabii ama sadece arızalı fazı anlarız.
Bir trafoda 1 den fazla kol çıkışı olduğunda, arızalı fazın hangi koldan geldiğini anlayamayız. Diyelim ki arıza R fazından geldi. 4 kolda da R var. Hangi kola gideceğimizi bilecek veri mevcut değil dolayısıyla arızayı bulmak için 4 kolu da dolaşmak zorunda kalırız.
Kayıt edilmiş bir akım bilgisi haricinde arızanın hangi koldan geldiğini anlayamayız gibi geliyor bana.
Şöylede anlarsın ama içinde yine tehlikeyi barındırır. Arıza nedeniyle yapmış olduğunuz sistem enerjiyi kesmiş olsun ve biz enerji kesilmesi nedeniyle o trafoya enerji vermek için gitmiş olalım ve gittiğimizde trafonun faz-toprak arızası nedeniyle açmış olduğunu görelim.
4 Kolunda şalteri açılır ve sırasıyla kapatılır. Kapatma sırasında faz-toprak gerilimi azalması tespiti yapılır ve sistemin açtırması hangi kolda meydana geliyor bakılır. Ancak bu durum ise belki kopmuş olan ve etrafında bir canlı olan tele tekrar enerji vermek anlamına gelir ki bu da pek istenmese gerek.