sayın ustalarım kafama takılan bi soruyu sizlerle paylaşmak istedim . 2 ayrı fiderden beslenen 2 trafonun ag cıkışları nasıl birleştrilebilir . bu iş için senkronizasyon nasıl yapılır trafo güçleri aynımı olması gerekir bu işlem için hazırlanacak panonun özellikleri ne olması gerekir saygılar örnegin trafolar 31,5\0,4 kv 400 kva . saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bilgileri okudum teşekkürler fakat bu sekronizasyon olayı en uygun ve basit şekilde nasıl ayarlanıyor bu konudada bilgi verirseniz sevinirim
 
2 fiderin faz sırasını ölçüp belirledikten sonra trafo çıkışlarını kuplaj edebilirsin. kuplaj şalteri ile ag besleme şalteri arasında mutlaka mekanik ve elektriksel kilit olmalıdır. kuplaja geçerken pasif durumda kalan ag çıkışının şalteri kesinlikle kapalı olmalıdır.
 
burada baglantı seklı trfonun ag çıkışları birer tmş ile 2 ayrı barayı besleyecek ve baralar arasında kublaj tmş si olmayacak mı . kublaj şalteri kapandıgında iki ayrı trafo bir barayı besleyecek .siz hangi durumda hangi şalterler için kilitleme durumunu söylüyorsunuz mesejı gec yazdım ama kusura bakmayın teşekkürler
 