AG de kublaj

Katılım
24 Ağu 2009
Mesajlar
101
Puanları
1
sayın ustalarım kafama takılan bi soruyu sizlerle paylaşmak istedim . 2 ayrı fiderden beslenen 2 trafonun ag cıkışları nasıl birleştrilebilir . bu iş için senkronizasyon nasıl yapılır trafo güçleri aynımı olması gerekir bu işlem için hazırlanacak panonun özellikleri ne olması gerekir saygılar örnegin trafolar 31,5\0,4 kv 400 kva . saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bilgileri okudum teşekkürler fakat bu sekronizasyon olayı en uygun ve basit şekilde nasıl ayarlanıyor bu konudada bilgi verirseniz sevinirim
 
2 fiderin faz sırasını ölçüp belirledikten sonra trafo çıkışlarını kuplaj edebilirsin. kuplaj şalteri ile ag besleme şalteri arasında mutlaka mekanik ve elektriksel kilit olmalıdır. kuplaja geçerken pasif durumda kalan ag çıkışının şalteri kesinlikle kapalı olmalıdır.
 
burada baglantı seklı trfonun ag çıkışları birer tmş ile 2 ayrı barayı besleyecek ve baralar arasında kublaj tmş si olmayacak mı . kublaj şalteri kapandıgında iki ayrı trafo bir barayı besleyecek .siz hangi durumda hangi şalterler için kilitleme durumunu söylüyorsunuz mesejı gec yazdım ama kusura bakmayın teşekkürler
 