Arkadaşlar merhaba dün yazdığım mesaj silinmiş yanlışlıkla silinmiş olduğunu düşünerek tekrar yazmak istedim.6 adet trafomuzu agde kuplaj yaparak 3 trafoya indirdik(kayıpları ,maliyeti azaltmak için) fakat trafoları devreden çıkardıktan sonra endüktif oranımız baya arttı (%18 lerden % 22 lere) örnek olarak kuplajdan önce tr1 de 120 kvar tr2 de 180 kvar lık kompanzayon yapılırken kupalajdan sonra yani tüm yükü tr1 aldı ve tr1 in aldığı grup gücü 300 kvar oldu burda bi sorun yok yani. ve hedef cos q leride 2 durumdada sağladık (cosq =%98) sizce bunun sebebi ne olabilir .umarım bu yazdıklarım da çöpe gitmez .herkese teşekkür ederim