Dengesiz yüklenmelerde,nötr-toprak arasında mutlaka gerilim oluşur.Bu gerilimin referans alınarak şalterin açtırılması istenirse,hiçbir şebeke enerjili kalmaz ! Koruma istenir ise,kaçak akım şalter çıkışlı besleme düşünülebilir.Şebeke hattının böyle bir tesisat ile beslenmesi halinde,her şalter çıkışına bir adam dikmek !gerekir !İşletme topraklamasını sıfır ohm ! bile yapmış olsanız,sistemi dengesiz beslediğiniz sürece nötrtoprak arasındaki gerilimi sıfıra indiremezsiniz.Hocanın anlattıklarını yanlış tefsir ettiğinizi zannediyorum.