AG Kabloda İzolasyon Çatlağı Oluşması

caligula

Üye
Katılım
7 Haz 2022
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
25
Merhabalar

Ekte görmüş olduğunuz 3x120+70 Kablonun İzolasyonu boydan boya belli yerlerde çatlamış. Öncesinde bu kablo yetersiz geldiği için yanına ikinci bir kablo çektirdim. 2. Kablo Çekilirken bu eski kablodaki çatlakları bana gösterdi ustalar. İlk defa gördüm ben de böyle bir şey. Kablo Bakır kablo bu arada. Sizce neden olmuş olabilir.


WhatsApp Image 2024-10-18 at 16.56.49.jpeg
WhatsApp Image 2024-10-18 at 16.56.51.jpeg
WhatsApp Image 2024-10-18 at 16.56.50 (2).jpeg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar

Ekte görmüş olduğunuz 3x120+70 Kablonun İzolasyonu boydan boya belli yerlerde çatlamış. Öncesinde bu kablo yetersiz geldiği için yanına ikinci bir kablo çektirdim. 2. Kablo Çekilirken bu eski kablodaki çatlakları bana gösterdi ustalar. İlk defa gördüm ben de böyle bir şey. Kablo Bakır kablo bu arada. Sizce neden olmuş olabilir.


Ekli dosyayı görüntüle 111234Ekli dosyayı görüntüle 111235Ekli dosyayı görüntüle 111236
Bence ortam sogukise kablo surekli ısınıp soğumadan kaynaklı çatlaklar oluşabilir yada çok soğuk bir zamanda kablolar çekilirken sikismadan dolayı çatlamış olabilir .
 
Bence ortam sogukise kablo surekli ısınıp soğumadan kaynaklı çatlaklar oluşabilir yada çok soğuk bir zamanda kablolar çekilirken sikismadan dolayı çatlamış olabilir .

Diğer kablolarıın hepsi sağlam görünüyor ama. Ondan merak ettim.
 
Merhabalar

Ekte görmüş olduğunuz 3x120+70 Kablonun İzolasyonu boydan boya belli yerlerde çatlamış. Öncesinde bu kablo yetersiz geldiği için yanına ikinci bir kablo çektirdim. 2. Kablo Çekilirken bu eski kablodaki çatlakları bana gösterdi ustalar. İlk defa gördüm ben de böyle bir şey. Kablo Bakır kablo bu arada. Sizce neden olmuş olabilir.


Ekli dosyayı görüntüle 111234Ekli dosyayı görüntüle 111235Ekli dosyayı görüntüle 111236
Cünki sokukta plastik sertleşir kablo çekilirken zorlandiysa yada gerildiyse olmuştur
Diğer kablolarıın hepsi sağlam görünüyor ama. Ondan merak ettim.
İlk çekilen kablo çatlamış dediğim gibi kablo tekken daha fazla akım çekilmiştir buda ısınıp soğuma yapabilir .yada asiro gerilmeden kaynaklida olabilir
 
Kablolar,soğuk ortamda muhafaza edilirken alıp kullanılmış olmalı.Soğuk ortamdaki kablolar,25 °c üstü sıcaklıkta 24 saat bekletildikten sonra alıp serilmelidir.Olay,bundanda kaynaklanmış olabilir.Madde 6b.
 

Ekli dosyalar

  • Ek8_Tedasenerjikablolarimontajusulesas.pdf
    878.5 KB · Görüntüleme: 0
Son düzenleme:
işletmelerin yeraltı beton kanallarında bulunan kablolarda sık gördüğüm bi durum. kablo dış kılıfında kuruma ve çatlama diye tarif edebiliriz. yağmur sularının girip kuruması, ortam sıcaklığının değişimi ve döşeme nedenli sıcaklık hapsolmasından kaynaklandığını düşünüyordum. nerden baksanız 10-15 yıllık işletmelerdi.

bi de merak ettim yaralı kablo punta kaynak makinelerini besliyor olabilir mi?
 