Ag tarafında enerji kesik olmasına ramen sayaç kapasitif yazıyor

Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar bende 4 adet terfo var 36 kv luk. Ag tarafında enerji kesik olmasına ramen sayaç kapasitif yazıyor bu sorun la nasıl çıkabiliriz
size sahmet
saygılar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar bende 4 adet terfo var 36 kv luk. Ag tarafında enerji kesik olmasına ramen sayaç kapasitif yazıyor bu sorun la nasıl çıkabiliriz
size sahmet
saygılar


Sn. berkustası, sayaçtan sonra havai hat çok uzunsa ya da XLPE kablolar biraz uzunsa eğer sayacın kapasitif yazması normaldir.
Bunu önlemek için kapasitif endeksin 1 saatte yazdığı değer kadar devreye indüktif yük (şönt reaktör) bağlanmalıdır ki birbirlerini yok etsin.
Eğer trafo yüke bindirildiğinde çekilecek yük sürekli belirli bir miktarın altına düşmeyecekse eğer, bu işlemlere de gerek kalmaz. Kompanzasyondan cos fi ayarının uygun yerini bulunca (0,98, ,099 gibi), bu kapasitif etkiyi bir avantaj olarak kullanabilirsiniz...
 