Bir kablonun kesiti taşıyacağı akımla ilgilidir.kazemharme nicli arkadaşımız'ın sorduğu soruya gelirsek;Alçak gerilim hatlarında gerilim daha düşüktür dolayısıyla akım daha yüksektir.
Neden diyecek olursak P=U*1,73*Cosq*I formülünü hatırlamalıyız.
Örnek verecek olursak;
p=50kw U=380v cosq=0,8değerleri olsun.Buradan I=95,07A çıkar.(Alçak gerilim içi yaptık)
p=50kw U=2000v cosq=0,8 değerleri olsn.Buradan I=18,06A çıkar.(Orta gerilim için yaptık)
Bu değerler tamamen örnek dir.Dediğimiz gibi akım ag hatlarında daha yüksek bunu için daha büyük kesitli baralar kullanılır.Og hatlarında akım daha düşük olduğu için daha küçük kesitli baralar kullanılır.(Bu söylediğim sadece baralar için geçerli değildir aynı zamanda kablolar için de geçerlidir.)
Saygılarımla...