Merhaba,

Bende 160kVA UPS var ve bu UPS'in 60 adet 100ah aküsü bulunmaktadır. Akü bataryaları 4 dakikada deşarj başlangıcında 400V, deşarj sonunda 345 V 'a düşüyor. Faz başına yük yüzdeleri LD1=%71 , LD2=%65, LD3=%70 ise bu ups bu akülerle sistemi kaç dakika besleyebilir ? Hesabını detaylı yapabilir misiniz ?

Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar herkese.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akü voltajı 400V olduğuna göre 30 arlı 2 kol akü grubunuz var diye tahmin ediyorum. Koldaki her bir akü voltajı 400V/30=13,3V tur. 400V ta akü kapasitesini %100 diye düşünürsek 4 dakika sonra akü grubu 345V a düştüğüne göre her bir akü voltajı 345V/30=11,5V e düşmüş demektir. Akü başına izin verilen maksimum gerilim düşümünü 10,6V diye kabul edecek olursak.​
13,3V ta akü %100 dolu ise her bir 0,3V düşüşte akü %11 azalacak şekilde kapasiteyi bölelim;

13,30 %100
13,00 %88
12,70 %77
12,40 %66
12,10 %55
11,80 %44
11,50 %33
11,20 %22
10,90 %11
10,60 %0


Sizin UPS niz üzerindeki yük ile 4 dakika %33 seviyesine iniyorsa her 40 saniye bir %11 düşüş oluyor demektir. %0 seviyesine 40*9=360 saniyede yani 6 dakikada iner.
Sizin UPS üzerindeki yükü 6 dakika kadar besleyebilir gibi gözüküyor.
Ben hesabı akü için izin verilen min. voltajı 10,6V kabul edecek şekilde yaptım eğer bu voltaj 11V ise hesap değişir. Ona göre hesabı siz yaparsınız.​
 
Son düzenleme:
Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim ama 0,3 V düşüşte % 11 azaldığı nerden anladınız ? Daha detaylı anlatabilir misiniz ?
 
İki yerde yazmıştım ama yine yazayım. Her bir akü için izin verilen gerilim düşümünü 10,6V olarak kabul ediyorum demiştim. 400V ta akülerinizin full dolu olduğunu kabul edecek olursak her bir akü 13,3V iken %100 dolu, 10,6V iken %0 ise 13,3V -10,6V =2,7V. Bölüntülememiz 9 aralık olduğuna göre 2,7V/9=0,3V yapar.​
 
Sizi çok meşgul ettim ama cidden anlayamıyorum bölüntülemeyi neden 9 aralık aldınız ?
 
Bölüntülemeye falan takılmayın. Ben işlem kolaylığı olsun diye dokuza böldüm. Size su dolu bir kaptan örnek vereyim.
Aşağıdaki kap 400 lt su alıyor. 318. lt de bir musluk var. Bu musluğu açarsanız su seviyesi 318 lt ye gelene kadar boşalır. Yani toplamda 400-318=82 lt su boşaltabilirsiniz. Bu 82 lt sizin akü grubunuzun kullanabileceğiniz toplam kapasitesi. Siz demişsiniz ki 400 lt den 345 lt seviyesine kadar 4 dakikada boşalıyor. Boşalan su miktarı 400-345=55 lt. Bu 55 lt 4 dk da boşaldığına göre 1 dakikada 55/4=13,75 lt su boşalıyor demektir. Bizim boşaltacağımız toplam kapasite 82 lt olduğuna göre basit bir orantı ile;
13,75 lt su 1 dakikada boşalıyorsa
82 lt su X dakikada boşalır
Buradan X=5,96 dakika olarak çıkar. Tabi normalde akü lineer olarak boşalmıyor. Bu hesap kabaca yapılmış bir hesaptır.
1677495212934.png
 
Çok teşekkür ederim daha iyi anladım. Son olarak bir sorum daha olacaktı. 30 kva UPS'in 7,3 kW yükü 1 saat besleyebilmesi için kaç adet, kaç ah'lik akü gerekir hesabını anlatabilir misiniz ?
 
En basitinden :

Yük akımı (A) =Yük (W) /Akü Gerilimi (V)
Yük akımı =7300 W/12 V=608,3 A

Çalışma süresi (h)=Akü kapasitesi (Ah) / Yük akımı (A)

Siz 1 saat beslesin demişsiniz;

1 (h)=X (Ah) / 608,3 (A) Buradan X=608,3 olarak bulunur. Yani sizin akü grubunuzun kapasitesi en az 608,3 Ah olmalıdır.

Ups e bağlı olan akü grubuna göre siz sayıyı ayarlarsınız.

Diyelim ki sizin UPS e 40 Ah saatlik akü bağlı ise sayısı 608,3 Ah/40 Ah = 15,2 adet

100 Ah akü bağlı ise 608,3 Ah/ 100 Ah =6,08 adet

Tabi Ups lere kafanıza göre istediğiniz sayıda akü bağlayamıyorsunuz. Ups e göre değişir. Kimi en az 20 adet seri bağlı akü ister, kimi 21 adet ister. 2 kol paralel bağlanabilir, 3,4 kol paralel bağlanabilir vs.

Ups verimi falanda işin içine giriyor bu hesabı minumum akü kapasitesi olarak düşünün.
 
Durumu biraz daha açacak olursam elimde 30 kva ups, 62 tane 12 ah aküm var. Ben bu akü ve UPS'i
sahadan yük fazlardan
R=15A
S=23A
T=23A akım çekiyor. P=400V.23A.0.8=7.3 kw lık yükü bu 30 kva UPS VE 62 TANE 12 AH akü ile 1 saat besleyebilir miyim ? Güç hesabında fazlardan çekilen akımların toplamını mı yoksa en yüksek olanı mı almam gerekir ?
 
Son düzenleme:
Bu akımları UPS üzerinden okuğunuzu ve UPS çıkışı faz-nötr geriliminin 230 V olduğunu varsayarak;

R fazı için görünür güç : S=U.I=230*15=3450 VA

S fazı için görünür güç : S=U.I=230*23=5290 VA

T fazı için görünür güç : S=U.I=230*23=5290 VA

UPS çıkışından çekilen toplam görünür güç S=3450+5290+5290= 14030 VA

Sizin akü grubunuzun kapasitesi :

12 Ah*12V*62= 8928 VAh

Tahmini çalışma süresi (h)=8928 VAh/14030 VA = 0,6 h =37 dak
 